工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电阻与红外测温仪

[复制链接]
发表于 2012-7-11 17:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对同一换热设备进行测温,用红外测温枪与热电阻测的偏差有多少?请细心点的朋友观察一下,我们这大概是10度。
发表于 2012-7-11 21:36:19 | 显示全部楼层
2# wang9117
有实际的数值来说明一下吗?
发表于 2012-7-12 02:09:54 | 显示全部楼层
红外测温仪测的是表面温度,热电阻是插入内部的;这不单单是精度问题
发表于 2012-7-12 06:43:29 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,我们这基本偏差在8度之内。测体温,一般来说红外线在32左右,较实际温度低,但测管道温度偏差就比较小,一般比热电偶低3-4度。
发表于 2012-7-12 11:17:04 | 显示全部楼层
回复 1# wwxxss_1


调节一下红外测温仪的发射系数,可以做到红外测温仪与热电偶一度也不差的
发表于 2012-7-12 15:50:39 | 显示全部楼层
回复 5# wbzzip


四楼说的有道理,不过红外测温仪的精度不比热电偶低的,而且红外的温度是可以通过调节发射系数来修正的,可以做到和热电偶一度都不差的
发表于 2012-7-12 20:24:14 | 显示全部楼层
这个没有可比性,因为红外测温仪测量的是器壁的温度,而热电阻测量的是容器内介质的温度,如果这个介质的温度变化速度快活着频繁,那么其与器壁的温差就比较大,那么使用红外测温与热阻之间的对比关系就要发生变化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-1 19:10 , Processed in 0.061673 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表