工控之家

 找回密码
加入工控之家

毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量水(密度1g/m3)和异丙酯(0.87g/m3),两法兰距离是1.4m,如何计算测量量程和测量范围(硅油密度0.97g/m3,g=10)???急急急!!!!各位高手速度啊
发表于 2012-6-20 09:39:03 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

量程1.82Kpa,测量范围-1.4到0.42Kpa。貌似是这样的。
发表于 2012-6-20 14:12:38 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

好囧,这是基本题啊,每个仪表都必须会的,套公式还不会做?
发表于 2012-6-20 18:46:13 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

测量界位,个人觉得采用知能浮筒式、磁致伸缩式型液位计
发表于 2012-6-20 23:19:48 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

我要详细的,没要废话的
发表于 2012-6-21 03:53:23 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

根据楼主的描述,只有量程可以算:p差gh=(1-0.87)×10×1.4=1.82KPa,但是测量下陷和上限不能计算,因为未提及水在下面还是上面,所以将是2种结果.
量程只有1.82KPa,1.82KPa对应140cm的量程,0.013kpa对应1cm的界位,误差太大.
发表于 2012-6-21 08:26:58 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

实际DCS监控上看的是水位高度吧?
用双法兰测的话,上限算罐体里全是水时的压差1000*10*1.4=14Kpa,下限算全部为异丙脂时的压差870*10*1.4=12.18Kpa(实际生产中不可能全为水或者全为油)。
量程14-12.18=1.82Kpa。平均13pa每厘米,的确如楼上所说误差将相当大。。
如果罐体还是负压的话更不适合用双法兰。负压会降低导压硅油的温限,并使膜盒内导压硅油部分裂解,形成较原硅油闪点降低的轻组份和闪点升高的重组份,轻组份在负压较高,温度较低时蒸发,使导压硅油无法正常导压,会造成变送器零点漂移,性能下降。
发表于 2012-6-21 13:00:33 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

测水的零点是-13.318kpa量程是0.412kpa.测异丙酯的零点是-13.318kpa量程是-1.364kpa。
发表于 2012-6-21 17:34:08 | 显示全部楼层

RE:毛细管双法兰差压变送器如何测量界位

两法兰相聚1.4M,如果上面法兰是最大界位,下面法兰是最低界位,量程为(ρ水-ρ异丙酯)gh=(1000-870)×1.4×10=1820Pa=1.82Kpa。
迁移量为:界位最低时上方全部为异丙酯,ρ异丙酯gh-p硅gh=(870-970)×10×1.4=-1400Pa=-1.4Kpa。