欧姆龙有问,急急!!  各位高手请进

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙的程序乱了,乱动。帮帮忙。到底是什么问题,手动可以,自动就不按流程走,没有输入,但有输了。
发表于 2012-7-10 21:43:20 | 显示全部楼层
LZ你是在忽悠我们吗?
发表于 2012-7-11 01:37:50 | 显示全部楼层
情况说具体一下吧,也好共同学习
发表于 2012-7-11 05:32:20 | 显示全部楼层
如果有原来的程序就重灌一下看看还乱动不
发表于 2012-7-11 09:26:50 | 显示全部楼层
让你乱搞,不要在用着的设备上,可以用空闲的PLC学习
发表于 2012-7-11 13:21:20 | 显示全部楼层
程序问题!
发表于 2012-7-11 17:15:50 | 显示全部楼层
退模止——吹气杆下——吹气时间——开模止——进模止——合模止——吹杆升止 ——退模  (基本动作流程是这样的。每个点要是没到位是不能下个动作的)。 现在是退模完了,吹气杆下来,有设定吹气时间,可是时间没跑完,就上模了,把吹气杆拉坏了。
发表于 2012-7-11 21:10:20 | 显示全部楼层
输出继电器坏了
发表于 2012-7-12 01:04:50 | 显示全部楼层
看楼主说的是注塑机吧?除了PLC本身外,各个工位应该是有检测的接近开关,检查一下它们的工作状况吧。
发表于 2012-7-12 04:59:20 | 显示全部楼层
是吹瓶机。有相关经验的师傅可以加我QQ:275708686,最好是懂PLC的。什么牌子都可以。