工控之家

 找回密码
加入工控之家

该功能使用什么指令编写出来的那?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 12:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台机器运转正常时,主轴带动端部的半个圆盘转动,接近开关接收这个断续的信号,当机器发生故障时,主轴不转动因此接近开关无法接收到这个断续的信号,使得整个PLC无法继续执行下一步工作,特请教这个功能使用什么指令写的那?谢谢!!!

发表于 2012-7-11 14:38:10 | 显示全部楼层
用时间检测,到达或超过这个时间说明运转有故障,再做进一步处理。
发表于 2012-7-11 17:14:30 | 显示全部楼层
用比较功能可以实现
发表于 2012-7-11 19:50:50 | 显示全部楼层
接近开关的常开&常闭各於一个定时器,任意一个定时器置位使机器停止...
发表于 2012-7-11 22:27:10 | 显示全部楼层
检查该接近开关的导通时间及断开时间,无论那个时间超过都说明主轴已停。
发表于 2012-7-12 01:03:30 | 显示全部楼层
俺看来接触少了,这方面还没有考虑到,非常感谢!!!
发表于 2012-7-12 03:39:50 | 显示全部楼层
我怎么看他的这个机器是安装在墙上的呀,不会是以墙为机体吧?
发表于 2012-7-12 06:16:10 | 显示全部楼层
用时间来检测即可
发表于 2012-7-12 08:52:30 | 显示全部楼层
同意3楼4楼的观点
发表于 2012-7-12 11:28:50 | 显示全部楼层
prv指令
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家