新手求助,大家帮我看看这个程序

[复制链接]
发表于 2012-7-11 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这程序为什么达不到我的要求: 100.00 接通三秒----停三秒-------100.01接通三秒--------停三秒----------100.00接通三秒,如此循环
发表于 2012-7-11 23:06:12 | 显示全部楼层
程序有问题,用三菱试过了,也不行,还以为是用错了指令
发表于 2012-7-12 01:03:27 | 显示全部楼层
LD 0.00
LDNOT 0.01
KEEP(011) W100.00
@LD W100.00
@OR T0003
LD T0000
ORNOT W100.00
KEEP(011) 100.00
LD 100.00
TIM 0000 #30
LDNOT 100.00
TIM 0001 #30
@LD T0001
LD T0002
ORNOT W100.00
KEEP(011) 100.01
LD 100.01
TIM 0002 #30
LDNOT 100.01
TIM 0003 #30
END(001)
发表于 2012-7-12 03:00:42 | 显示全部楼层
图片:
看看这个程序
发表于 2012-7-12 04:57:57 | 显示全部楼层
多查下
发表于 2012-7-12 06:55:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,昨天的程序有BUG,今天改过来了   
发表于 2012-7-12 08:52:27 | 显示全部楼层
LZ写程序的思路,有点象继电器控制思路。
发表于 2012-7-12 10:49:42 | 显示全部楼层
没错,这都给你发现了 ,我想的时候给自己定下的要求是,不用功能指令而且只能用两个定时器
发表于 2012-7-12 12:46:57 | 显示全部楼层
用SET移位指令都可以的,我试过了用一个计数器就可以了
发表于 2012-7-12 14:44:12 | 显示全部楼层
用闪烁电路就可以