帮其他公司处理设备,发现一送电CPM1A电源板保险丝炸掉,更换一块电源板就好了,现在想自己维修电源板,经检查后发现K2717元件坏,整流块也坏,更换两元件后一送电还是炸保险丝,就弄不清是哪里还有问题了,
大家那位有这方面的经验提供下,谢谢
发表于 2012-7-11 04:50:46 | 显示全部楼层
开关电源的原理要熟悉
发表于 2012-7-11 08:06:11 | 显示全部楼层
开关电源坏了,有短路。
发表于 2012-7-11 11:21:36 | 显示全部楼层
就是有短路问题,自己维修开关电源还是有点难度,呵呵
发表于 2012-7-11 14:37:01 | 显示全部楼层
整流块拆下后,用表量下220输入端有无短路,K2717拆下后用表量下整流后端有无短路情况,问题就很明了了!
发表于 2012-7-11 17:52:26 | 显示全部楼层
开关电源坏了,有短路。
发表于 2012-7-11 21:07:51 | 显示全部楼层
CPM1A的电源板是最好修的,如果整流桥和开关管换了还炸保险,查一下压敏电阻,还有后面的三极管C3377,
发表于 2012-7-12 00:23:16 | 显示全部楼层
都是高人啦     
发表于 2012-7-12 03:38:42 | 显示全部楼层
脉宽调制电路有问题.