如题,我记得三菱的PLC直接在编程软件左母线左侧双击就可以直接输入跳转编号,怎么欧姆龙就不可以,高手支支招,不胜感谢!
发表于 2012-7-12 03:32:56 | 显示全部楼层
图片:
请参考上图,欧姆龙跟三菱的不一样
发表于 2012-7-12 06:48:21 | 显示全部楼层
多谢大侠提示,原来OMRON的跳转是当JMP(04)执行条件为OFF时候直接跳到转编号相同的JME(05),并执行其后面的程序,而三菱的CJ执行条件为ON时候,程序跳到母线左侧对应的指针,并执行后面的程序,三菱的CJ没有对应的结束指令,欧姆龙的JMP和JME配套使用
发表于 2012-7-12 10:03:46 | 显示全部楼层
现在论坛看了好多都是关于欧姆龙的,楼主也在钻研欧姆龙PLC,
请问他的使用真有那广吗?
一般是哪些企业用到?
发表于 2012-7-12 13:19:11 | 显示全部楼层
OMRON的使用很广泛的。