工控之家

 找回密码
加入工控之家

小女子有个问题请大家帮忙,关于OMRON指令的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-12 08:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD 0。00
MOV  #2000
H0

为什么当0。00闭和的时候,H0。03没有接通呢?到底是哪个点接通了啊  希望知道的具体的说下,谢谢
发表于 2012-7-12 09:24:10 | 显示全部楼层
是一个传送时间吗
发表于 2012-7-12 10:03:15 | 显示全部楼层
这是把#2000字 传送到DM区的指令
发表于 2012-7-12 10:42:20 | 显示全部楼层
用位传送才可以,要H0.03置位,以下:
LD o.oo MOVB #1 #300 H0[ 此帖被hlq_0815在2011-04-25 12:39重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 11:21:25 | 显示全部楼层
我来!
LD 0.00
MOV #2000 HR0
是把#2000送HR0
#2000= 0010 0000 0000 0000(16位)
对应HR0是HR0.15 HR0.14 HR0.13 ......HR0.01 HR0.00(16位)
所以这条命令执行后是 HR0.13 ON 其他OFF
发表于 2012-7-12 12:00:30 | 显示全部楼层
8楼的同学回答正确
发表于 2012-7-12 12:39:36 | 显示全部楼层
8楼的还没回答就正确,那8楼的压力有点大。
发表于 2012-7-12 13:18:41 | 显示全部楼层
八楼的在哪?4楼的解释的已经很详细了!一定要理解PLC指令执行的原则!
发表于 2012-7-12 13:57:46 | 显示全部楼层
对4楼的解析的非常准确,到位。佩服交个朋友QQ:595378661
发表于 2012-7-12 14:36:51 | 显示全部楼层
要HO.3的话,应当送#8不是#2000
试一试啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 19:58 , Processed in 0.062731 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表