三菱的mr-es私服怎么接线,参数需要怎么设置

[复制链接]
发表于 2012-7-12 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用脉冲加方向模式,PP和NP分别接脉冲和方向。请问公共端接那根线(SG接得时24V-)
com端接24V-和24V+私服都没有反应。
大家说下这个私服为什么不转?是参数 的原因还是接线的原因
发表于 2012-7-12 12:30:56 | 显示全部楼层
p19-000e     p21-0011    p41-0111    P3与P4电子齿轮按需要设置     CN1中1脚与2脚接24V+    13脚与8脚接24V-  23脚接PLC脉冲{Y0}  25脚接PLC脉冲方向{Y4} PLC公共接24V-
发表于 2012-7-12 13:49:06 | 显示全部楼层
谢谢。我试试
发表于 2012-7-12 15:07:16 | 显示全部楼层
今天试了下果断转起来了,起先我没转的原因是没有调成负逻辑。因为plc是集电极开路输出的,所以应该调成负逻辑。