工控之家

 找回密码
加入工控之家

初学请教三菱伺服脉冲当量是怎么得来的

[复制链接]
发表于 2012-7-12 13:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱伺服脉冲当量是怎么得来的?是自己的假设的?以三菱MR-J2S为例,
例如:
丝杆的螺距是5MM,
假设脉冲当量是1UM(自己假定的),直接连接丝杆,就是没有变比,上位机发5000个脉冲转一圈,计算方法:5000*CMX/CDV=131072,CMX/CDV=131072/5000,   
假设脉冲当量是10UM(自己假定的),直接连接丝杆,就是没有变比,上位机发500个脉冲转一圈,计算方法:500*CMX/CDV=131072,CMX/CDV=131072/500,   
我的理解这个脉冲当量是 脉冲当量乘电子齿轮比=编码器的分辨率,假设的脉冲当量不同导致电子齿轮比不同,电子齿轮比反过来又决定脉冲当量,这样对吗?请老师指点,谢谢!
发表于 2012-7-12 14:23:32 | 显示全部楼层
脉冲当量△e:指一个脉冲工作台移动的距离!!!
公式:P3/P4=△e*Pt/nPb
Pt—编码器的分辨率。
Pb—进给量:丝杆一周工作台的距离。
n—减速比=马达齿轮Ф/丝杆齿轮Ф
电子齿轮比设定范围:1/50
发表于 2012-7-12 15:02:37 | 显示全部楼层
1楼+1       
发表于 2012-7-12 15:41:42 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2016-1-16 03:11:10 | 显示全部楼层
1楼对√对111