老师们,请你们帮我解答个问题,怎么我的PLC输出点老师烧坏呢?我用的的是FX1N-MR的。我应该怎么弄才能避免PLC的输出点不被损坏呢
发表于 2012-7-11 18:50:50 | 显示全部楼层
是不是你输出的负载太大了?
发表于 2012-7-11 20:48:05 | 显示全部楼层
外加继电器
发表于 2012-7-11 22:45:20 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2012-7-12 00:42:35 | 显示全部楼层
我们工厂的机床从设备厂出来的时间就没有中间继电器,现在加的话没有空间了,请问还有其他的办法吗
发表于 2012-7-12 02:39:50 | 显示全部楼层
遇到过高仿常烧点的问题,找厂家换了批就好了!
发表于 2012-7-12 04:37:05 | 显示全部楼层
通常情况下我们是把负载直接接到PLC输出点上滴,这种方法可行,但不能保护PLC输出触点,
所以,如果是直流的话,外接的感情负载里要反向并联一个二极管,一般选用IN4007
如果是交流负载的话,需要在负载上的并联一个RC浪涌吸收电路,就是用一个电容和一个电阻串联后再 并联到负载上。电容选 203 2KV  电阻选1/2W  51欧


以上  GOOD LUCK   
也可以到我们的群共同探讨,群号在回复下面。
发表于 2012-7-12 06:34:20 | 显示全部楼层
谢谢老师,但是我用的PLC接的是感性负载,并以家装了二级管,但还是吧PLC的点烧坏了
发表于 2012-7-12 08:31:35 | 显示全部楼层
是所有点烧坏了呢,还是个别点烧坏了那。如果是个别点的话,是否负载端有短路或接地的可能。
发表于 2012-7-12 10:28:50 | 显示全部楼层
o 哦,知道了。谢谢老师们啊