有三个不同品牌的变频器 功率都不一样 调一个变频器 其余两个要跟着变速 而且速度要一样的 怎样才能达到控制要求呢
问了好几个人都不知道怎么整 心疼
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:39:46 | 显示全部楼层
用电压控制.0--5V  或者0--10V 三个都一样.
发表于 2012-7-11 16:52:26 | 显示全部楼层
用模拟量  1楼2楼的说了,电压的 电流的随你先(电流的较好).或者用通讯
发表于 2012-7-11 19:28:46 | 显示全部楼层
要求低的就用模拟量直接控制,简单,精度要求高的就用通讯口连接吧
发表于 2012-7-11 22:05:06 | 显示全部楼层
模拟量控制,
发表于 2012-7-12 00:41:26 | 显示全部楼层
每一台变频器都有它的模拟量输出!直接给并过去就好了0~10v
发表于 2012-7-12 03:17:46 | 显示全部楼层
学习了,但我觉得还要对变频器的相关控制参数进行调整,比如加速时间、伏频曲线设定等
发表于 2012-7-12 05:54:06 | 显示全部楼层
是用的模拟电压啊 但功率不一样啊  速度跟不上来啊 难道每次换个速度都调电位器啊 那还不如单个的调  意思就是每次调一个其余的速度都要跟上来 至少接近 咋整
发表于 2012-7-12 08:30:26 | 显示全部楼层
学习 了
发表于 2012-7-12 11:06:46 | 显示全部楼层
将第一台变频器的速度给定并联到第二台和第三台变频器上,确认输入比例,0-5v还是0-10v,然后调整对应的输出即可