工控之家

 找回密码
加入工控之家

fx1n只能扩展2台扩展单元吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 20:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
fx1n只能扩展2台扩展单元吗?  我的设备用用的60点基本单元加16点输入加16点输出,加4AD 模块。。。今天看使用手册1n只能扩展2个扩展模块,模拟量模块算吗
发表于 2012-7-11 22:40:29 | 显示全部楼层
根据手册要求。所有模块的工作电流加起不能超过PLC的额定电流!有些PLC还讲究同型号的模块不能超过几个必须安装在第几个槽中的要求![ 此帖被wqbcywg在2011-11-30 15:58重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 00:37:44 | 显示全部楼层
手册这样说,但也可以超越的。如果你接两个扩展模块,一个AD模块,也能用。
发表于 2012-7-12 02:34:59 | 显示全部楼层
其实不可能输入全部同时接通吧,所以内置24V电源也应该够用了。但是就是怕不稳定,不知道实际情况,马上都要用了,又不能去换货了,真是麻烦。
发表于 2012-7-12 04:32:14 | 显示全部楼层
经过试验,我扩展了1个FX2N-16EX和一个FX2N-16EYR加一个4AD能够正常使用
发表于 2012-7-12 06:29:29 | 显示全部楼层
謝謝分享!!
发表于 2012-7-12 08:26:45 | 显示全部楼层
FX2N扩展一个8EYT和一个1PG没有问题
发表于 2012-7-12 10:24:00 | 显示全部楼层
可以带两个模拟量模块的。
发表于 2012-7-12 12:21:15 | 显示全部楼层
I/O扩展块不计编号的。
发表于 2012-7-12 14:18:30 | 显示全部楼层
你们都误解了,说明书上是说可以连接两个拓展单元,(拓展单元是指带输入和输出的拓展),你的是拓展模块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家