工控之家

 找回密码
加入工控之家

为什么所有的条件多满足却没有输出啊。

[复制链接]
发表于 2012-7-11 08:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么所有的条件多满足却没有输出啊。
发表于 2012-7-11 11:28:28 | 显示全部楼层
图片:
m10382  m204  x50c  x50d  x50e  m175 m999都有on住为什么Y53C没有输出啊。。。
发表于 2012-7-11 14:04:48 | 显示全部楼层
看看有无双线圈输出
PLC在运行状态吗?
PLC有无出错
发表于 2012-7-11 16:41:08 | 显示全部楼层
写完程序后,断电再上电,看看!!
发表于 2012-7-11 19:17:28 | 显示全部楼层
查查有无双线圈,如无重启一下看看
发表于 2012-7-11 21:53:48 | 显示全部楼层
程序有无下载,有无双线圈,有无复位驱动。。。。。。。。
发表于 2012-7-12 00:30:08 | 显示全部楼层
可能是双线圈吧
发表于 2012-7-12 03:06:28 | 显示全部楼层
楼上的说的对,看看有没有双线圈,看PLC是否是运行状态,实在不行就断电重启看看
发表于 2012-7-12 05:42:48 | 显示全部楼层
经常有这种情况 断电就好 有时候搞得你郁闷 要么不通 要么不断。。。。
发表于 2012-7-12 08:19:08 | 显示全部楼层
PLC是否已经出错,看一看PLC参数设置是不是把新建的多个程序插入到程序名内;有特殊模块要进行模块插槽与I/O分配设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-24 21:37 , Processed in 0.060937 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表