请教威伦触摸屏怎样才能读取三菱PLC计时

[复制链接]
发表于 2012-7-12 08:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教威伦触摸屏怎样才能读取三菱PLC计时,我只知道在屏上设定。不知道t0上电后怎样才能一秒一秒的计时显示出来。
发表于 2012-7-12 09:35:46 | 显示全部楼层
用数值显示元件,地址指定T0。
发表于 2012-7-12 10:14:51 | 显示全部楼层
楼上说得有道理。
发表于 2012-7-12 10:53:56 | 显示全部楼层

触摸屏的 数值元件读取地址为D4,我也是新人对不对就不知了知了[ 此帖被向钱冲在2011-07-26 11:11重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 11:33:01 | 显示全部楼层
用MOV指今。将T0传送到数据寄存器D0。就OK了。触摸屏数值显示读取地址是D0。
发表于 2012-7-12 12:12:06 | 显示全部楼层
大家注意一下,楼主要一秒一秒的显示。
发表于 2012-7-12 12:51:11 | 显示全部楼层
如直接读取,读取的数值显示是一秒的十分之一,所以我除10,不知行不行,我也想弄清楚。
发表于 2012-7-12 13:30:16 | 显示全部楼层
引用

引用第7楼向钱冲于2011-07-26 11:31发表的  :
如直接读取,读取的数值显示是一秒的十分之一,所以我除10,不知行不行,我也想弄清楚。
[/quote]
那触摸屏的数值显示框加一位小数点不久好了么,显示精度更高。
发表于 2012-7-12 14:09:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教,现在知道了
发表于 2012-7-12 14:48:26 | 显示全部楼层
好东西  学习