工控之家

 找回密码
加入工控之家

我这有一个4DA,怎么知道里面的输出信号类型?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个4DA,怎么知道里面的通道字?也就是输出信号类型?
发表于 2012-7-10 21:06:57 | 显示全部楼层
4DA就已经告诉你了啊,4路数字量转模拟量输出。就是数字量转电压信号或电流信号,这个跟程序无关,只跟接线有关。
发表于 2012-7-11 01:01:27 | 显示全部楼层
输出是-10V-10V,还是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我说的不是默认的-10V--10V.每个通道的输出类型是可以用程序设定的,我说的是现在一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了。[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:41重新编辑 ]
发表于 2012-7-11 04:55:57 | 显示全部楼层
输出的信号类型跟程序没关系,只跟你接线有关系。
发表于 2012-7-11 08:50:27 | 显示全部楼层
读里面的模块的寄存器值,具体那个字要看手册
发表于 2012-7-11 12:44:57 | 显示全部楼层
这么跟你说吧,三菱模拟量模块的程序基本上是死的(就是规定好了的),用的时候直接照抄就行,能够改动的只有执行程序的条件和缓冲存储器的编号。
发表于 2012-7-11 16:39:27 | 显示全部楼层
连上PLC,然后编段程序,读入BFM#0的数值。

这样你不嫌麻烦吗?直接重新编程指定不是更简单?




Good Luck~
发表于 2012-7-11 20:33:57 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼张强子于2011-08-06 07:09发表的 一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了 :
输出是0-10V,还是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我说的不是默认的0--10V.每个通道的输出类型是可以用程序设定的,我说的是现在一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了。
[/quote]
4DA本身只是1个模块,它的输出方式,取决于plc的程序!!
发表于 2012-7-12 00:28:28 | 显示全部楼层
支持6楼
发表于 2012-7-12 04:22:58 | 显示全部楼层
明白了,好象默认的4个通道都是-10V--10V,但我们厂有个4DA在PLC程序里并没有用TO指令去往BFM#0里写通道的设置,上面接的线一个是输出4-20MA,一个是输出-10V-10V,这样我们以后换模块时是不是要先编个程序把设置搞成和这个一样,才可以装上。现在用的这个模块是不是把BFM#0的设置写好才装上的,这样如果可以,以后用这种模块是不是可以先写个程序把BMF#0的设置写进去,然后再到使用的程序里就不用写这段程序了,这样不是可以减少程序的步数吗?
说的太多,不知大家能否理解我说的意思,感谢各位热心人的回答。[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:43重新编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-2 00:10 , Processed in 0.092740 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表