装在第12槽上的Q64TD模块   地址为  C   。PLC参数为原始设置  (TI  软件里面设置  CH. 1 地址  D1       CH.2   地址 D2        CH.3   地址  D3后)编程如下

怎么会读不出数据呢  ?     高手指教啊  !!!!!!
发表于 2012-7-12 11:59:21 | 显示全部楼层
还有开关设置、转换使能等没看到!看看下面这个
SU_Q64TD_V100.rar  下载次数:52   
发表于 2012-7-12 12:38:27 | 显示全部楼层
已经弄好了,设置编程都没有错 。。。。。   是因为看错模块接线端子的问题,我将传感器接在CH.1上做实验   。结果将线一根接在CH。1上   另一根接在空端子上了 。。。   害的我琢磨纳闷了两天      不过还是要谢谢你!!!!   好人啊  。。。。。
发表于 2012-7-12 13:17:32 | 显示全部楼层
楼主有GX Configurator TC软件?
发表于 2012-7-12 13:56:37 | 显示全部楼层
没    只有  TI 的
发表于 2012-7-12 14:35:42 | 显示全部楼层
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-12 15:14:47 | 显示全部楼层
最近 老翻看说明书   发现里面有好多标错的地方   绕人啊 !!!!