工控之家

 找回密码
加入工控之家

选用FX2N PLC 变频器通讯问题

[复制链接]
发表于 2012-7-12 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前是用艾默生的PLC的。现在转用三菱的。
想问一下,三菱的在通讯说明书上写着最多只能支持8台机器进行通讯。但我现在的设计是12台变频器的。哪如何做通讯啊?
请高手指教。
发表于 2012-7-12 12:30:28 | 显示全部楼层
可以32台
发表于 2012-7-12 13:09:33 | 显示全部楼层
可以32台,设32个站楼主留言:

需要多少个RS485通许设备啊?就一个就OK?[/quote]
发表于 2012-7-12 13:48:38 | 显示全部楼层
需要多少个RS485通许设备啊?就一个就OK?
发表于 2012-7-12 14:27:43 | 显示全部楼层
一个就OK
发表于 2012-7-12 15:06:48 | 显示全部楼层
一个就OK,如不会,可以打我手机13817845882楼主留言:

把手机收下了。非常感谢,我想问一个问题就是:我之前做了一个通讯程序是用中断做的。总共11台。但如果有一台变频器把电源关闭后。通讯就会出错,然后其它机器都通讯不了。如何能解决这个问题啊?[/quote]