工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱FX1N-60MR输入点故障

[复制链接]
发表于 2012-7-12 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试PLC1N--60MR的时候遇到一个问题,输入点在X12动作的时候会把X23 X34点关掉,X0  X1  X2  X3  X7  X10动作的时候其他的点都不接通,实际上被关闭的输入点是接通的,不明白什么原因  请教各位大虾  谢谢
发表于 2012-7-12 13:44:46 | 显示全部楼层
怎么个关闭法,是X12有输入,其他的输入指示灯就灭了吗,还是指示灯亮着接收不到信号,要不备份程序,写个新的试试那几个点看看吧。没有见过这样的现象。
发表于 2012-7-12 14:23:51 | 显示全部楼层
先檢查一下PLC的輸入點是否有故障。或是線路接錯了。
1 先將PLC的所以輸入點接線拆掉。
2 拿一條線去短接輸入點,看輸入點的燈號是否會亮。
  (線的一端接:0V,另一端去接觸各個輸入點)

祝好運\
发表于 2012-7-12 15:02:56 | 显示全部楼层
如果原来用的很好,出现这样,很可能是PLC的输入端的接线电缆问题,或者是否有接近开关之类的故障对电源有干扰,或者PLC的输入硬件有问题。周围是否有变频器之类的逆变电路,我遇到一次变频干扰,但是变频器没坏,怀疑变频器老化,更换变频器后正常。