请教各位:指令“│↓│”  与“PLS”有什么不同啊!
发表于 2012-7-11 18:11:38 | 显示全部楼层
晕!先看手册再说吧
发表于 2012-7-11 20:08:53 | 显示全部楼层
“│↓│”是在下降沿的时候接通,pls是检测有信号有0到1的时候接通
发表于 2012-7-11 22:06:09 | 显示全部楼层
(+﹏+)~狂晕
发表于 2012-7-12 00:03:24 | 显示全部楼层
要认真看看手册
发表于 2012-7-12 02:00:39 | 显示全部楼层
我在实际使用的时候没有发现同啊
pls是off-on产生一个脉冲
plf是on-off产生一个脉冲
发表于 2012-7-12 03:57:54 | 显示全部楼层
路过进来
看看
发表于 2012-7-12 05:55:09 | 显示全部楼层
PLS是上升沿微分指令,在检测到信号上升是使对象仅接通一个扫描周期。
│↓│是检测开关量由ON变为OFF时接通一个扫描周期,功能与PLF指令一样。
发表于 2012-7-12 07:52:24 | 显示全部楼层
相反的沿触发事件
发表于 2012-7-12 09:49:39 | 显示全部楼层
在实际中还是有不同的