三菱J3系列伺服驱动器

[复制链接]
发表于 2012-7-12 01:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱J3系列伺服驱动器更换上新的后需要如何设置,我这里有两个同型号的驱动器,一个换上后显示b00,一个显示37。请问如何才能正常使用。
发表于 2012-7-12 02:37:54 | 显示全部楼层
没人??
发表于 2012-7-12 03:56:04 | 显示全部楼层
b00是好的。A37看看手册。是参数问提。
发表于 2012-7-12 05:14:14 | 显示全部楼层
显示b00的要如何操作才能显示驱动器设置的地址呢????
发表于 2012-7-12 06:32:24 | 显示全部楼层
怎么获得积分
发表于 2012-7-12 07:50:34 | 显示全部楼层
显示b00的要如何操作才能显示驱动器设置的地址呢??????
发表于 2012-7-12 09:08:44 | 显示全部楼层
37表示:参数错误
解决办法:更换伺服放大器模块或者更改参数到合理的范围。
b00表示:伺服放大器在测试模式。
将SW2-1置到Down的位置后,用SW1来选择所需要的地址。
希望有用,谢谢
发表于 2012-7-12 10:26:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的! 可是我把两个开关都拨到了下面 还是显示b00  是不是我的驱动器坏了
发表于 2012-7-12 11:45:05 | 显示全部楼层
多看看用户手册!不看手册,给你了你也不明白
发表于 2012-7-12 13:03:15 | 显示全部楼层
楼上的好象很懂似的,既然懂为什么不多说说。