请问高手,以下程序为何无输出;
LDI           X0
CALLP     P0
FEND
P0
LD            X1
OUT           Y1
END
发表于 2012-7-12 00:01:18 | 显示全部楼层
no body answer me!!!!
发表于 2012-7-12 01:58:33 | 显示全部楼层
在线等待,请帮我更正,谢谢!
发表于 2012-7-12 03:55:48 | 显示全部楼层
说明书上怎么看不懂呢,我的问题还是书的问题?
发表于 2012-7-12 05:53:03 | 显示全部楼层
用返回指令后面
发表于 2012-7-12 07:50:18 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼xionghx于2009-09-07 14:41发表的  :
用返回指令后面
[/quote]


能否具体点,你说的返回指令是不是FRET,我已经加了啊,
发表于 2012-7-12 09:47:33 | 显示全部楼层
在OUT 跟END之间加个SRET,这是子程序返回
还有在试子程序是否工作得在X0接通的瞬间在一个扫描周期内按下X1,Y1才会接通!
你可以先把X1接通再按X0试
发表于 2012-7-12 11:44:48 | 显示全部楼层
子程序后面应该用子程序返回子令SRET
发表于 2012-7-12 13:42:03 | 显示全部楼层
CALLP是脉冲型的! 改成CALL就好了