工控之家

 找回密码
加入工控之家

晶体管输出的plc一定要接反向二极管吗?请大家指点晒

[复制链接]
发表于 2012-7-11 23:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc的晶体管输出在控制电感性负载比如“电磁阀”不接反向二极管对晶体管有多大的影响?一般都会接的吗
发表于 2012-7-12 01:12:46 | 显示全部楼层
因为感性负载在电源关断后,会产生一个感应电动势,电压会会很高的,有可能会损坏晶体管的,加以个反向二极管和电阻,是来泄放这个电压的,最好是加着。
发表于 2012-7-12 02:30:56 | 显示全部楼层
1  明白了,不知其一楼是做哪方面的啊,
发表于 2012-7-12 03:49:06 | 显示全部楼层
我是做电气设计的,公司用的是三菱的PLC和GOT了
发表于 2012-7-12 05:07:16 | 显示全部楼层
最好加上.
发表于 2012-7-12 06:25:26 | 显示全部楼层
一个二极管可以保护整个的输出接口多划算呀   !  还是接上好  防止脉冲电压对接口的伤害
发表于 2012-7-12 07:43:37 | 显示全部楼层
其实不管是晶体管还是继电器触点,增加反向二极管都可以增加PLC输出使用寿命,我们公司日本的设备都是这样加的,国内倒是加的比较少
发表于 2012-7-12 09:01:47 | 显示全部楼层
感性负载最好接上
发表于 2012-7-12 10:19:57 | 显示全部楼层
呵呵!今晚去看看!日本的设备有没有装!
发表于 2012-7-12 11:38:07 | 显示全部楼层
搞电气设计的是不是什么都要知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 06:13 , Processed in 0.094991 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表