工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱伺服放大器能配个小很多级别的小伺服电机做学习用吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-12 02:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:放大器是MR-J2S-40A (400W) 配个053  也就是50W的小伺服电机,能转吗?如果不能转,能烧电机吗?本人想学点伺服的基础知识,好不容易借到了放大器和电机,可惜容量不匹配,大家说可以吗?
发表于 2012-7-12 03:48:23 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼hubibi520于2009-01-20 09:27发表的  :
为什么不可?[/quote]
因为J2S的会检测马达的工率,工率不匹配报错误.
发表于 2012-7-12 05:06:34 | 显示全部楼层
不明白,学习了。
发表于 2012-7-12 06:24:44 | 显示全部楼层
谢谢高人解答  再次看手册  真的应该不能  因为该放大器有一个电机不匹配的报警功能。
发表于 2012-7-12 07:42:54 | 显示全部楼层
编码器匹配的话是可以的  但参数比较难调 容易报警  注意电机温度
发表于 2012-7-12 09:01:04 | 显示全部楼层
据我所知,安川的SGDM驱动器可以向下兼容同系列电机的,比如1KW驱动器可以接100W的电机
发表于 2012-7-12 10:19:14 | 显示全部楼层
建议改成XP的






www.plcdl.com    PLC编程电缆网   QQ:821988207
发表于 2012-7-12 11:37:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2012-7-12 12:55:34 | 显示全部楼层
更正:安川的伺服驱动器和电机的功率也要匹配。不然会报警的。
发表于 2012-7-12 14:13:44 | 显示全部楼层
不可以,不匹配会报警有限制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-28 19:08 , Processed in 0.059871 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表