各位:这个问题怎么解?谢谢!

[复制链接]
发表于 2012-7-11 23:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:这个问题怎么解?谢谢!
      有四个输出,分别是Y20至Y23.  启动和停止开关分别是X24和X25.
            请问:如何做到每次启动都是不同的输出,而且是有规律的从Y20,Y21,Y22,Y23,Y20,Y21,Y22,Y23........这样轮流下去。
      谢谢!
发表于 2012-7-12 01:06:12 | 显示全部楼层
没明白控制要求,具体点哦
发表于 2012-7-12 03:42:32 | 显示全部楼层
2只瞬间复位按钮
发表于 2012-7-12 05:00:42 | 显示全部楼层
楼上的程序还要小改一下   才对       不然  启动按到第五次的时候   就没有灯亮了  。

看看 我这个程序
SFL
[ 此帖被jackal在2009-04-18 23:49重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 06:18:52 | 显示全部楼层
你试下看看 第5下 有没有灯亮......

看你的程序是比较简单点,但用的是Q的PLC啦
发表于 2012-7-12 07:37:02 | 显示全部楼层
是 MOV  K1  D0     图片演示没看清楚  以为是MOV K0 D0 呢
发表于 2012-7-12 08:55:12 | 显示全部楼层
谢谢各位,马上一试!谢谢
发表于 2012-7-12 10:13:23 | 显示全部楼层
我觉得3楼的程序中删掉所有M0更简洁些.
发表于 2012-7-12 11:31:33 | 显示全部楼层
引用

引用第8楼mtjbydd于2009-04-20 00:14发表的  :
我觉得3楼的程序中删掉所有M0更简洁些.
[/quote]


删掉M0   就没有那个效果了!  不行你杀掉模拟一下!
发表于 2012-7-12 12:49:43 | 显示全部楼层
两个输入,刚好决定4个状态。。。。。。。。