三菱PLC中M1481是不是没有线圈的?在程序里只看到RST  M1481

[复制链接]
发表于 2012-7-12 08:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
图片:
三菱PLC中M1481是不是没有线圈的?在程序里只看到RST  M1481和它的触点
发表于 2012-7-12 09:08:26 | 显示全部楼层
既然没有SET,为什么又要RST呢???我看遍了整个控制系统程序也找不到SET和OUT M1481
发表于 2012-7-12 09:47:31 | 显示全部楼层
并不一定要用SET和OUT
也许用MOVP或ROR之类的置位
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:26:36 | 显示全部楼层
要從整個程序來看,就一兩個截圖很難看到結果!
发表于 2012-7-12 11:05:41 | 显示全部楼层
是否是触摸屏里用到的切换开关!!!
发表于 2012-7-12 11:44:46 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼uthman于2008-07-19 00:19发表的  :
并不一定要用SET和OUT
也许用MOVP或ROR之类的置位[/quote]
整个程序都看过了,也没有发现.
发表于 2012-7-12 12:23:51 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼wang551615于2008-07-19 13:47发表的  :
是否是触摸屏里用到的切换开关!!![/quote]
没有用到触摸屏,只有人机界面HKY的指令,里面也没有包括M1481
发表于 2012-7-12 13:02:56 | 显示全部楼层
你不把程序传上来很难帮到你!
发表于 2012-7-12 13:42:01 | 显示全部楼层
有可能是触摸屏或上位机去控制的
发表于 2012-7-12 14:21:07 | 显示全部楼层
呵呵,我自己终于找到原因了,原来M1481是停电保存专用继电器,如果把它作为普通继电器使用是就要在前面加RST     