工控之家

 找回密码
加入工控之家

台达VFD-B变频器第一第二频率如何设定?

[复制链接]
发表于 2012-7-12 04:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用台达变频器(VFD055B43A)实现如下功能:使电机有正反转,有快慢两种速度。快速频率为40HZ,慢速为10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。问题是相关的参数有哪些?如何设定?
发表于 2012-7-12 06:19:45 | 显示全部楼层
频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数2.00=00   参数2.01=01  参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定




其他参数自己看着办
发表于 2012-7-12 08:17:00 | 显示全部楼层
用多段速吧
发表于 2012-7-12 10:14:15 | 显示全部楼层
谢谢1楼!外部接线是不是当FWD或REV和DCM接通时,就以第一频率(40HZ)运转;如果同时MI1也和DCM接通时,就以慢速(10HZ)运转。还有一个问题,SOURCE模式开关是什么作用?工作时要拨在哪一位?
发表于 2012-7-12 12:11:30 | 显示全部楼层
1楼英雄  请教你是用什么图片制作软件  我用一般截图解出来的图片效果怎么没这么好,还有我手机拍摄的图片大好多,用什么图片软件好呢?