英威腾变频器+-错误短接后会有那种故障

[复制链接]
发表于 2012-7-11 10:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台英威腾CH100A-55G/75P的变频器因安装时被电工粗心大意将+-短接,变频器上电无显示,主接触器不工作,但测量
整流桥后直流电压正常,是短接+-引起的吗
发表于 2012-7-11 15:18:56 | 显示全部楼层
那个并在接触器上的电阻烧掉了,换一个就是。
发表于 2012-7-11 19:52:31 | 显示全部楼层
应该是串联的电阻吧?
发表于 2012-7-12 00:26:06 | 显示全部楼层
缓冲电阻烧了,查看阻值和功率换一个一样的就好了。不贵的。
发表于 2012-7-12 04:59:41 | 显示全部楼层
那个电阻是并在接触器上的,即上电时通过它给电容充电,起缓冲作用,等到建立起正常电压,开关电源开始工作,变频器自检通过,没发现故障,接触器就工作,短接电阻,变频器进入工作等待。
发表于 2012-7-12 09:33:16 | 显示全部楼层
限流充电电阻损坏的可能性非常大。4楼的解释非常专业。