西门子200与4个施耐德变频器还有三个西门子变频器通讯 profibus dp
变频器正常运行时 远程控制时  拔下所有DP接头 时 通讯中断 变频器运行正常 但是当重新插上DP接头时 三台远程控制的施耐德变频器停止运行 报网络故障 另外三台西门子变频器可以运行 也报网络故障。
请问一下 施耐德变频器是否有检测到通讯异常自动停机的自我保护,为什么拔下DP接头时不停机?
发表于 2012-7-12 13:27:00 | 显示全部楼层
变频器是非智能从站,主站不发送命令从站不会自动发送信息,所以拔去dp插头可以正常运行,当再次插上dp插头是主站会给从站通信错误信号,想ET200s就是智能从站了,拔掉dp插头会马上报警停止运行的,个人理解,请指点。