工控之家

 找回密码
加入工控之家

请各位大虾帮忙解答,为何plsy指令在防真时提示为不支持的指令!!!!!!!

[复制链接]
发表于 2012-7-11 00:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
给M0信号,y0没有任何反应.
发表于 2012-7-11 04:25:34 | 显示全部楼层
[upload=1]
发表于 2012-7-11 08:20:04 | 显示全部楼层
我也是新手,PLS与PLF我知道是取脉冲指令,但PLSY真不知道,是不是新出指令,而你的仿真软件版本较低不认识它
猜想的
发表于 2012-7-11 12:14:34 | 显示全部楼层
脉冲输出指令,不支持仿真
发表于 2012-7-11 16:09:04 | 显示全部楼层
脉冲输出指令。仿真不支持吧。
发表于 2012-7-11 20:03:34 | 显示全部楼层
说明书讲的很清楚不支持plsy等功能指令。
发表于 2012-7-11 23:58:04 | 显示全部楼层
有好多的指令都是不能仿真的,
发表于 2012-7-12 03:52:34 | 显示全部楼层
xiexie.........脉冲输出指令,不支持仿真
发表于 2012-7-12 07:47:04 | 显示全部楼层
受教!!!!