三菱触摸屏显示变频器频率疑惑?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
各位看官帮我看看,这图有什么问题呢?触摸屏怎么才能显示变频器频率?
发表于 2012-7-11 17:19:51 | 显示全部楼层
搞通讯
发表于 2012-7-11 19:56:11 | 显示全部楼层
模拟量控制变频器的频率,PLC当然知道要输出的模拟量大小啦,所以可以算出变频器的频率,但精确度不是很高,因为存在干拢
发表于 2012-7-11 22:32:31 | 显示全部楼层
直接调用  模拟量值  作为显示
发表于 2012-7-12 01:08:51 | 显示全部楼层
用RS指令通讯
发表于 2012-7-12 03:45:11 | 显示全部楼层
正在学习
发表于 2012-7-12 06:21:31 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢各位的指点啊
发表于 2012-7-12 08:57:51 | 显示全部楼层
正在学习