工控之家

 找回密码
加入工控之家

低粘度液化烃用什么流量计合适?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 07:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
间歇反应釜投料前抽真空至负压后加液化丁二烯,现用椭圆齿轮流量计计量,前期因釜内负压导致丁二烯气化,气液共存,计量不准;后期釜内压力升高,不再气化,但是由于流量计粘度范围0.6厘泊-2厘泊,大于丁二烯粘度0.141(20℃),漏失量较大,计量不准。请教下高手,丁二烯计量用什么样的流量计合适?
发表于 2012-7-11 12:30:47 | 显示全部楼层
可以测量丁二烯的有这么几种表:1、质量流量计;2、涡轮流量计;3、涡街流量计;4、节流装置;5、超声波;6、转子流量计。
发表于 2012-7-11 17:04:22 | 显示全部楼层
低粘度乙二烯建议选用CMF系列科氏力质量流量计,注意背压,不要气化。
上海洪柯自动化仪表有限公司全新推出CMF系列科氏力质量流量计是一种先进的智能型高精度质量流量测量仪表,也可以作为密度计/浓度计。它具有如下特点:
(1) 科氏力质量流量计可直接测量质量流量,与被测介质温度、压力、密度、黏度变化无关。而其他各种质量流量计多采用间接测量方法,即先测得体积流量,再进行温度、压力、密度补偿后求出质量流量。
(2) 科氏力质量流量计内部无可动部件,可靠性高;安装简单,无需前后直管段。
(3) 科氏力质量流量计测量精确度高,可达±0.1%~±0.2%R;量程比宽,最高可达1:100。
(4) 科氏力质量流量计可选分体型或一体型,液晶显示,防爆型,保温夹套型,可同时输出模拟信号,频率信号,RS485通讯接口,Hart协议。
(5) 科氏力质量流量计适用于各种液体,如腐蚀性液体、脏污介质、悬浮液、两相液体(液体中含气体量
发表于 2012-7-11 21:37:57 | 显示全部楼层
用金属转子流量计把,黏度没有什么影响,只要里面没有异物卡住转子 就是了。。。
发表于 2012-7-12 02:11:32 | 显示全部楼层
shakic 发表于 2012-7-8 12:27
低粘度乙二烯建议选用CMF系列科氏力质量流量计,注意背压,不要气化。
上海洪柯自动化仪表有限公司全新推出 ...
发表于 2012-7-12 06:45:07 | 显示全部楼层
不知道楼主这个问题搞定没?我最近也在纠结这个!