工控之家

 找回密码
加入工控之家

HAPT手操器连接时为何串入250Ω的电阻?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 04:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAPT手操器连接时为何串入250Ω的电阻?     在下比较菜、请各位多多指教啊!
发表于 2012-7-10 09:08:56 | 显示全部楼层
用24v电源供电效验表的时候,串入一个250欧姆的电阻
发表于 2012-7-10 13:42:31 | 显示全部楼层
[原创] 【每日一题20090419】手操器的使用
http://bbs.hcbbs.com/thread-447493-1-1.html
发表于 2012-7-10 18:16:06 | 显示全部楼层
如果是有信号线的情况下 一般都不用加  都可以连上通讯,  如果 在室内做实验 条件达不到,那么就要加入一个250的电阻   为了正常的通讯,  但是加入电阻 必须是串入到电源里面 ,
发表于 2012-7-10 22:49:41 | 显示全部楼层
串入一个电阻,然后在电阻的两端取电压信号,因HART协议的通信信号中载波方式的脉冲信号,读取这种信号需要达到一定的电压值才能读出来,加个电阻就是为了产生一个电压降以产生可读取的电压信号。
发表于 2012-7-11 03:23:16 | 显示全部楼层
因为在线通讯条件其中有一条是:回路电阻=R+2Rc=250^600欧。。。。
发表于 2012-7-11 07:56:51 | 显示全部楼层
因为HART手操器的输入阻抗很大啊。串入一个电阻,才能读取的电压信号。
发表于 2012-7-11 12:30:26 | 显示全部楼层
hart测量的时候,电路需要提供一个压降电阻,如果现场的话一般不用,因为导线的电阻已经达到了。室内单独调校的时候需要串入电阻。
发表于 2012-7-11 17:04:01 | 显示全部楼层
室内试验操作仪表时,串入电路中,室外有的需要并在475的正负接线端子上
发表于 2012-7-11 21:37:36 | 显示全部楼层
HART协议通讯要求回路电阻大于250欧姆,在现场应用中回路电阻一般能满足要求,不需串接电阻,但离线校验时回路电阻太小,所以要在回路中串接一250欧姆电阻。