工控之家

 找回密码
加入工控之家

氧气阀门可以使用软密封吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-12 08:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-7-10 08:41 编辑

个人觉得氧气管路有防火要求,所以管线上的阀门也有相应的防火要求,阀门材料防火应符合API607要求。
氧阀材质的选择还跟介质压力和流量有关系。材料表中可以查到。如在一定压力下,像Inconel 625对氧气流速是免疫的。
现在的疑惑是我们的一个球阀。
[table=383][tr][td=16,1,248]
位号 TAG NO.

[/td][td=9,1,135]
XV

[/td][/tr][tr][td=16,1]
用途

[/td][td=9,1,135][/td][/tr][tr][td=16,1]
管道

[/td][td=9,1][/td][/tr][tr][td=16,1]
管道规格

[/td][td=9,1]
2\"

[/td][/tr][tr][td=14,1][/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

[/td][td]
 

压力是0.15mpa,我觉得选用304SS材质没有问题,但是专利商回复此阀为球阀,买方建议用金属密封,专利商认为要用软密封(可用 增强 型的PTFE),阀门必须防火,同时,因为是氧气阀门,要做脱油脱脂处理。
我不明白的是非金属的材质可以防火吗?尤其是PTFE的,国内的氧阀有用软密封的吗?还请各位前辈指点下,不胜感激。
发表于 2012-7-12 09:21:04 | 显示全部楼层
其实氧气阀硬密封和软密封都无所谓,只不过硬密封给人的感觉是阀座耐用而已。氧阀肯定要脱脂禁油,防静电处理!
发表于 2012-7-12 10:00:09 | 显示全部楼层
shlapar 发表于 2012-7-10 09:56
其实氧气阀硬密封和软密封都无所谓,只不过硬密封给人的感觉是阀座耐用而已。氧阀肯定要脱脂禁油,防静电处 ...
发表于 2012-7-12 10:39:14 | 显示全部楼层
防火指的是,火烧后一定时间捏还可以满足规范规定的密封要求。软密封可以做到API-607认证。TYCO的KTM球阀,NELES的jamsbury都可以。国产的无锡工装也许有认证,但是氧阀是否有业绩就不知道了。