3051T压力变送器(使用温度范围-20~120度)能不能用在蒸汽管道上,加冷凝弯
发表于 2012-7-11 23:34:00 | 显示全部楼层
你说的蒸汽温度是多少度?超过60度,就得加冷凝弯。
发表于 2012-7-12 03:28:30 | 显示全部楼层
测量气体时,取压点宜低于变送器,否则应设集气,集液装置。
可以采用冷凝弯,长度不易过长。
不过,一旦离工艺管道太近,不方便维护和操作。
发表于 2012-7-12 07:23:00 | 显示全部楼层
可以加冷凝弯来用 ,变送器要安装在冷凝弯下面,因为冷凝弯里的液体不流动,所以在冷凝弯里的管道稍远一点温度很快会降到室温,所以120度足够了