我厂新安装了一个电动调节阀反馈电流怎么也调不到4ma,最低只能调到6ma,再也调不下去了,不知道什么原因,是不是定位器坏了
发表于 2012-7-12 02:10:16 | 显示全部楼层
电动调节阀?是不是电动阀啊,LZ可否给点详细资料,如电动阀型号,厂家,等等!
发表于 2012-7-12 03:28:26 | 显示全部楼层
调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器
发表于 2012-7-12 04:46:36 | 显示全部楼层
libra2008 发表于 2012-7-11 08:50
调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器
发表于 2012-7-12 06:04:46 | 显示全部楼层
xiaoxue9719 发表于 2012-7-11 09:15
电位器调了,电流只能调到6Ma,零点也调了,就是调不下电流来,不知道串上个电阻行不行??
发表于 2012-7-12 07:22:56 | 显示全部楼层
sgq1313 发表于 2012-7-11 09:19
怎么会调不下来?是新的还是旧的阀?如果是你说的情况我感觉不是电位器的原因了,联系下厂家或者看看说明 ...
发表于 2012-7-12 08:41:06 | 显示全部楼层
电流在6MA以上也能调大也能调小,但调到6MA就不能调小了
发表于 2012-7-12 09:59:16 | 显示全部楼层
减速齿轮配比有问题,  需要厂家重新调配。