工控之家

 找回密码
加入工控之家

蒸汽流量采用孔板流量计,孔径比多少为宜?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 17:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽流量采用孔板流量计,孔径比多少为宜?是控制在0.5-0.65,还是更大或更小?
发表于 2012-7-11 21:36:06 | 显示全部楼层
ISO 5167-2:2003, 5.3.1,孔板孔径比是0.1到0.75. 根据差压表量程计算在此之间就可以了,如果落在外面,合理调节差压表量程重新计算。
发表于 2012-7-12 02:09:41 | 显示全部楼层
这个得看具体情况了吧,β值关系到压损,和前后直管段的要求。
我们选的一般是0.55到0.7之间。
若是长期使用我觉得喷嘴更稳定点。
发表于 2012-7-12 06:43:16 | 显示全部楼层
孔径比大精度增高
孔径比小压损增高
一般没有要求情况下我选孔径比都会选在0.6左右
这样精度和压损都可以接受
你也可以根据你的实际情况选择