在锅炉水位测量中常用到平衡容量,请问它的内部结构何如?哪位同仁能不能画个示意图?了解它的结构对处理液位检测故障我想应该有些帮助吧!
发表于 2012-7-12 01:29:42 | 显示全部楼层
以锅炉汽包水位测量为例:双层平衡容器由管,弯管,水杯、漏斗等组成,由于饱和蒸汽同时对管子和弯管加热,正压补偿管内水的重度,在任何情况下都近似等于相应汽包压力下饱和水的重度。同时由于正确的选用正压补偿管的高度不管汽包内压力如何变化,正压补偿管的压力与负压管的压力变化值均相等。因此,平衡容器所产生的压差不变。而低端水位表指示的水位也不变。另外由于平衡容器引出相等的一段正、负压管内水的温度,虽然受汽包压力机和室温变化的影响,但它们的变化是相等的,所以对平衡容器产生的压差没有影响。