问个简单问题,对于一个固定的调节阀,是不是他口径确定了,阀前后的压差也随之确定了?
还有,我能不能选到这样的阀,阀前压力15MP,阀后压力是3MP的?望大家指点。
发表于 2012-7-10 18:12:02 | 显示全部楼层
调节阀的选用要根据流量的条件进行详细计算的,因为涉及到流体动力学。介质的粘度、温度、状态、压力、流量等工艺参数是决定选用什么调节阀的依据。一般调节阀压差较大要选用一些特殊结构的[wiki]阀门[/wiki],都能选得到的,具体选什么样的要根据我前面说的条件进行计算。
发表于 2012-7-10 22:45:37 | 显示全部楼层
楼主压降太大,肯定会节流冰堵,建议多级调压
发表于 2012-7-11 03:19:12 | 显示全部楼层
调节阀的阀前压力和压差是由工艺过程决定的,10MPa的压降的确很大,可与调节阀厂家联系多级降压调节阀是否能满足要求。
发表于 2012-7-11 07:52:47 | 显示全部楼层
在选择时,要多参考工艺流程,根据工艺要求来计算
发表于 2012-7-11 12:26:22 | 显示全部楼层
不是非得选那么大压损的阀门吧?差不多就行了吧,要不太浪费能量啊
发表于 2012-7-11 16:59:57 | 显示全部楼层
呵呵.感觉降的太厉害.
发表于 2012-7-11 21:33:33 | 显示全部楼层
压差太大,一般选择笼式结构的套筒阀。不过还没用过前后压差1那么大的阀门。
发表于 2012-7-12 02:07:08 | 显示全部楼层
楼主:您好!
我也同意楼上各位的意见!!!
发表于 2012-7-12 06:40:43 | 显示全部楼层
压降多大算大呀,一般都在什么范围?