工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于液位开关校验的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮筒式液位开关校验与介质密度有关吗?
发表于 2012-7-11 16:59:36 | 显示全部楼层
应该有关系吧:F(浮力)=ρgh
发表于 2012-7-11 19:35:56 | 显示全部楼层
根据原理,应该只有极小的影响,开关量的话密度一般只需要一个范围就行了。
发表于 2012-7-11 22:12:16 | 显示全部楼层
原帖由 backhamm1982 于 2008-5-9 08:36 发表
根据原理,应该只有极小的影响,开关量的话密度一般只需要一个范围就行了。
发表于 2012-7-12 00:48:36 | 显示全部楼层
浮子的选型是和介质密度温度压力有关系的,所以对于浮筒开关来说,触点动作时会受到密度影响的,不过一般情况下,介质密度差异应该比较小,所以才忽略密度对其的影响。
发表于 2012-7-12 03:24:56 | 显示全部楼层
跟密度有直接影响,带来的结果会是提前或推迟动作(这要看控制低液位还是高液位)。
发表于 2012-7-12 06:01:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 kenpy 于 2011-2-23 02:46 编辑

试试用电子式水位开关吧
电子式水位开关,无需浮球、干簧管,外部无机械活动部件,耐污耐用,不怕漂浮物,任意角度安装,可参考:www.shuiweikaiguan.com  有普通型、防波浪型等,可与PLC配合使用,灌满环氧树脂,所以整体密度比水大,而且用管夹固定后就算密度小也不会上浮.可以长期浸在水中.
发表于 2012-7-12 08:37:36 | 显示全部楼层
会有影响的,你可以参考一下“SHT3521-2007石油化工仪表工程施工技术规程”的校验部分。