怎样用375手操器修复变送器量程输出不准问题?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 19:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]求[/td][td]怎样用375手操器修复变送器量程输出不准问题?
设置是对的,打压后,输出偏低,不知道怎么使用375修复
请高手帮忙!
罗蒙变送
发表于 2012-7-11 23:30:22 | 显示全部楼层
如果你实在非要用这个变送器,其实可以将实际打压和变送器输出压力做一个关系,也就是用实际的校验数据(如果偏差大的话,就最好在5点的基础上再多去几个点,例如9点或者是11点)然后用DCS里面的折线对应功能块设置数据(其实就是你的校验数据)来解决这个问题,而且很方便,也很准确。
发表于 2012-7-12 03:24:52 | 显示全部楼层
选校验---传感器校准---传感器低端标定和高端标定
重复标定几次就OK了!
发表于 2012-7-12 07:19:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位了!已经寄出修理了 选校验---传感器校准---传感器低端标定和高端标定 没有修复