工控之家

 找回密码
加入工控之家

文丘里流量计指示不准是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 19:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们装置的压缩机主进气口(入口缓冲罐前),安装了一台文丘里流量计(带温压补偿),从工艺情况看(压力高低可以反应进气量的大小)流量应该大的时候指示不大,感觉应该小的时候指示还不小,有的时候指示还为零。感觉该流量计有问题,指示不准。请各位专业海友帮助分析一下原因。文丘里流量计指示不准一般有那些原因,应该如何处理。
说明:该工艺气体组分分布比较宽,组分变化比较大,其组成中有时带液体,流量计参数设定时按照理想气体设定。
发表于 2012-7-11 21:32:39 | 显示全部楼层
是不是取压口堵了?
发表于 2012-7-11 23:29:54 | 显示全部楼层
很有可能是安装不正确,引压管内有液体。可以用排液孔排一下看看。
发表于 2012-7-12 01:27:09 | 显示全部楼层
如果还有跑零的现象那就该检查导压管了
发表于 2012-7-12 03:24:24 | 显示全部楼层
可能是引压管内有积液
发表于 2012-7-12 05:21:39 | 显示全部楼层
是不是压力温度补偿设错了
发表于 2012-7-12 07:18:54 | 显示全部楼层
说明:引压管是在上部引出的,不大可能带液。
发表于 2012-7-12 09:16:09 | 显示全部楼层
看下安装的环境有没振动、干扰之类的影响。
还有测量组分的变化最好是不要变化太大!