发表于 2012-7-11 18:55:58 | 显示全部楼层
不知9楼的朋友说的国产的几家大的调节阀生产厂家说的是那个单位的啊?
发表于 2012-7-11 22:11:23 | 显示全部楼层
液位用不接触的应该可以,阀门主要是注意防腐,还有一个就是工艺要求。
发表于 2012-7-12 01:26:48 | 显示全部楼层
液氯的液位测量可以用射频导纳,最好用进口,DE的就不错。国产天津耐特、菲特都有。
另一个方案是导波雷达。
发表于 2012-7-12 04:42:13 | 显示全部楼层
射频导纳,现在西安也有一家,传感器也可以要求是进口的,外观和尺寸和特耐得一抹一样
发表于 2012-7-12 07:57:38 | 显示全部楼层
射频导钠的在容器表面是要开孔的吧,液氯槽我认为是一个比较需要注重安全的地方,少开孔是最好的,我认为液氯槽液位和锅炉气包的液位有点相似,还是用外测的比较好,不过听说射频导钠的也还是不错,我觉得也还是可以考虑的。