壳牌煤气化工艺洗涤塔出口安装压力调节阀的作用

[复制链接]
发表于 2012-7-12 06:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在壳牌煤气[wiki]化工[/wiki]艺中,粗合成气洗涤塔出口安装一个压力调节阀PV-0076,它联锁到急冷气压缩机K-1301上面,这个调节阀的作用是什么?请大家讨论下。

我当时是这么考虑的,可能是根据控制洗涤塔出口压力来控制压缩机的转速,即控制进汽化炉急冷气的流量,不知道正确不?

[ 本帖最后由 浪淘沙 于 2008-7-10 21:52 编辑 ]
发表于 2012-7-12 07:18:22 | 显示全部楼层
压缩机的转速应该是根据气化炉出口温度调节的吧?
这个联锁是不是压力过高时联锁跳车的?
瞎猜的呵
发表于 2012-7-12 08:36:32 | 显示全部楼层
13PV0076是有来保证k1301的入口温度平稳的,防止由于13TV0020打开时,前后压差过低K1301入口温度波动,它主要是在系统刚启动或负荷较低时起作用,K1301的允许启动信号里需要13PV0076的开回讯。
发表于 2012-7-12 09:54:42 | 显示全部楼层
保证13TV0020阀前后有个合理的压差,因为13TV0020阀前是从15单元来的粗合成气,是高温高压的,而13TV0020阀后是和16单元相连,是经洗涤后的相对低温低压的,所以要和16单元PV0076相连锁