磁翻版液位计怎样校验?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 13:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁翻版液位计怎样校验?请教各位大侠!!
发表于 2012-7-10 16:52:24 | 显示全部楼层
磁翻版液位计校验和浮筒的一样
发表于 2012-7-10 20:07:49 | 显示全部楼层
一般所测介质都比水密度小,可以用水校验
发表于 2012-7-10 23:23:14 | 显示全部楼层
你的意思是远传与就地,还是光是就地校验.

如果是第一种,观察现场液位,再观察DCS信号,看看是否一致,如果不一致!

将现场排污,检查是否有漏点或脏污问题.
发表于 2012-7-11 02:38:39 | 显示全部楼层
是不是带远传的,如果是远传的,用磁铁试试就知道了,如果校验浮子,用水校验,看一下介质的密度,计算一下就知道准不准了
发表于 2012-7-11 05:54:04 | 显示全部楼层
大家说说磁翻板液位计的效果如何,我们用的翻板经常是翻不过来
发表于 2012-7-11 09:09:29 | 显示全部楼层
用个磁铁就能校验磁翻板和远传,远传那里面都是干簧管
发表于 2012-7-11 12:24:54 | 显示全部楼层
磁翻版的都是干簧管的吗?如果是开关量的话,可以是干簧管的;对于连续远处的模拟量,应该不是干簧管的.
发表于 2012-7-11 15:40:19 | 显示全部楼层
输出是模拟量,的 也可以是干簧管,在表头还有一部分处理电路,转换成4-20MA的
发表于 2012-7-11 18:55:44 | 显示全部楼层
磁翻板的干簧管依靠机械动作,可靠性不高,重要的场合一般不建议使用,