工控之家

 找回密码
加入工控之家

化工企业气体环境对于工控机的腐蚀问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 23:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工企业的特殊的气体环境对工控机及仪表的腐蚀问题,大家有好的建议与经验分享一下好吗
发表于 2012-7-12 00:47:03 | 显示全部楼层
我们的经验是:做好机柜室的密封,安装闭门器,室内吹仪表压缩空气,保持室内微正压!如果房间不能做到,就在机柜上做!
发表于 2012-7-12 02:05:13 | 显示全部楼层
严格意义上来说对于这个问题是没有什么办法的!如果加大投资肯定可以做到的,但公司上层就不一定能答应了.楼上的说的其实本人也很赞成,但这只对于普通现场环境还可行,但对腐蚀气体是无能无力的.原因很简单:进出的空气中含有大量的腐蚀性气体既使加大正压或负压都无济于事的,除非不断的抽入或补充进入惰性气体,使其气源环境等到彻底改改判善,比如:氮气.
发表于 2012-7-12 03:23:23 | 显示全部楼层
做好机柜的密封,相对来说可操作性强一些!
发表于 2012-7-12 04:41:33 | 显示全部楼层
做好机柜的密封,是最简单最可行的方法,其他方法可行性不高。
发表于 2012-7-12 05:59:43 | 显示全部楼层
做好密封,加仪表空气,在机柜内形成正压
发表于 2012-7-12 07:17:53 | 显示全部楼层
其实,在传统合成氨企业中对工控机或DCS系统腐蚀最严重的岗位是造气。工控机的主板对含硫气体非常敏感,一台工控机的关键部位,如显示器、主板、硬盘、内存条等,一年下来都要坏个完。
我们的措施是:
1。可见的电子板加防护漆;
2。机柜吹压缩空气,使机柜保持微正压;
3。加控制室加空气滤清装置;
4。与工控机供应商续签质保协议。
发表于 2012-7-12 08:36:03 | 显示全部楼层
这种情况就是一种扯皮现象,因为也没有好的办法解决,现在我们中控室是采取了正压通气,但效果也不是很好,再有因为中控的环境应该说是可以的,从我们自己的经验来看,目前就是在选择工控机的时候,要和经销商明确这一点,换好的工控机。目前来说研华的工控机是非常不错的,但有一个缺点就是配置不是很高的
发表于 2012-7-12 09:54:13 | 显示全部楼层
机柜吹压缩空气,使机柜保持微正压,压缩空气应是经过处理的洁净空气.