本人从事化工工作,经常与调节阀打交道,有一个问题困扰很久了。

假如一个气开式调节阀,阀门定位器为正作用,当信号压力增大时,进入膜头的风压增大,调节阀开大,这个我很容易理解。但反过来,当信号压力减小时,虽然阀门定位器的输出风压减小了,而膜头内却仍然是以前的风压,请问膜头内的风是从哪里泄掉的?
谢谢!


有人说从阀门定位器内泄掉,但我在很多种定位器上寻找,都没有在上面找到过排风口。
发表于 2012-7-11 07:50:26 | 显示全部楼层
应该是电磁阀!从电磁阀泄气
发表于 2012-7-11 09:47:41 | 显示全部楼层
增/减压都是从阀门定位器完成的,找一本说明书读一下原理就明白了
发表于 2012-7-11 11:44:56 | 显示全部楼层
电磁阀是开关作用的阀门才有的,确实有泻压作用,但是一般调节阀膜头上面应该有一个泄气孔。
 楼主| 发表于 2012-7-11 13:42:11 | 显示全部楼层
从阀门定位器泄掉!你要是不明白找一个仪表人员带你看看就行了,不是你想的外面有个什末孔放气这样。气体是在喷嘴-挡板等建立位移平衡过程释放的。
发表于 2012-7-11 15:39:27 | 显示全部楼层
应该是从气动功率放大器上面泄掉的。
发表于 2012-7-11 17:36:42 | 显示全部楼层
检查一下膜头的放空是否被堵住了,如果被堵住了,怎么放空啊.
膜头应该是通大气的(普通调节阀都是这样)
发表于 2012-7-11 19:33:57 | 显示全部楼层
通过喷嘴挡板、反馈机构、气动放大器(气动平衡反馈机构)泄放掉的。
发表于 2012-7-11 21:31:12 | 显示全部楼层
从阀门定位器泄掉,从喷嘴挡板机构、气动功率放大器卸掉的!
发表于 2012-7-11 23:28:27 | 显示全部楼层
谢谢!但是既然从阀门定位器泄掉,那总得有个泄风口吧,我怎么在现场找不到呢?