发表于 2012-7-12 07:15:53 | 显示全部楼层
一般都用三芯铜线,不用补偿导线!
发表于 2012-7-12 08:34:03 | 显示全部楼层
热电阻没听说过需要补偿导线,热电偶一般才有补偿导线,热电阻一般采用三线制接线,其中一根可以叫做补偿导线
发表于 2012-7-12 09:52:13 | 显示全部楼层
不需要补偿导线。通常采用三线制的方法来克服线路电阻对测量的影响。