工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何根据现有孔板,反算出此孔板能够检测的最大差压?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 02:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 meetkey 于 2009-5-9 11:06 编辑

而且要保证误差在可接受范围之内。

比如:规格书订货时,孔板差压为40kp,量程为130t/h,

现在工艺提出量程太小,需要修改到200t/h,

我算了一下,差压要改到95kp。

不知道支持不支持,怎么反算一下呢?
发表于 2012-7-11 05:49:48 | 显示全部楼层
若工艺条件不变,只是流量改变,根据公式应该可以反算出差压。若所用的条件发生变化,则很难保证精度,因孔板计算过程中有许多参数需要确定。
发表于 2012-7-11 09:05:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 emagiz 于 2009-5-9 11:23 编辑

[(200/130)^2]*40=94.7KPA
发表于 2012-7-11 12:20:38 | 显示全部楼层
2# jujiangliu
工艺条件不变。

但是算出来95kp。

我想知道的是:孔板本身超过40kp的差压测量准吗?怎么计算准不准?或者能测量准的最大的差压是多少?
发表于 2012-7-11 15:36:03 | 显示全部楼层
2# jujiangliu  
工艺条件不变。

但是算出来95kp。

我想知道的是:孔板本身超过40kp的差压测量准吗?怎么计算准不准?或者能测量准的最大的差压是多少?
meetkey 发表于 2009-5-9 11:14
发表于 2012-7-11 18:51:28 | 显示全部楼层
如果是95kpa,那么孔板的压力损失就有95kpa,如果压力损失属于可接受范围,并且变送器可以设置这么大量程,就没有问题
emagiz 发表于 2009-5-9 11:25
发表于 2012-7-11 22:06:53 | 显示全部楼层
什么是量程比?
发表于 2012-7-12 01:22:18 | 显示全部楼层
可以差压不变,改变孔径
发表于 2012-7-12 04:37:43 | 显示全部楼层
9# aaaas
it\'s not a good idea.

可能不需要改变孔径就能较准检测呢?何况改变孔径不是现场能做的。
发表于 2012-7-12 07:53:08 | 显示全部楼层
自己解释一下吧:
量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以变送器的量程比是一项十分重要的技术指标。
但是我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里还有一个使用量程的概念。例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话,仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降