单位新进的热电偶补偿导线测绝缘时导线和屏蔽只有100M欧,以前的都达到500M欧,这种导线能使吗?
发表于 2012-7-11 07:46:26 | 显示全部楼层
应该是符合标准的!
发表于 2012-7-11 12:20:02 | 显示全部楼层
我记得好像是什么标准上描述的,只要大于20兆欧就是合格的。
发表于 2012-7-11 16:53:37 | 显示全部楼层
普通导线大于5兆欧就行,好像补偿导线也是
发表于 2012-7-11 21:27:12 | 显示全部楼层
GB 50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》规定,绝缘电阻不应小于 5 兆欧。
发表于 2012-7-12 02:00:47 | 显示全部楼层
看你是用什么来测的,摇表还是万用表.
发表于 2012-7-12 06:34:22 | 显示全部楼层
不知道用摇表和万用表测 有什么区别?